首页 > 实用范文 > 范文大全 > 浅谈高压输电线路运行的影响因素及措施优秀2篇正文

《浅谈高压输电线路运行的影响因素及措施优秀2篇》

时间:

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思,本页是小编给大家收集整理的2篇高压线路的相关文章,欢迎参考阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。

浅谈高压输电线路运行的影响因素及措施 篇1

【摘 要】文章对影响高压输电线路运行安全的因素做了归纳与总结,并且针对存在的问题提出一些相应措施,旨在保护高压输电线的安全。

【关键词】高压输电;运行特点;影响因素;维护对策

引言

高压输电线路运行安全问题包括线路短路、断路以及杆塔倾斜倒塌等,这些问题都会对供电乃至人类的生命和财产安全造成负面影响。高压输电具有其自身的特殊性,一旦监管不严或者技术水平不达标,就会存在安全隐患。高压输电线路的运行效率以及安全性,决定着整体电网的供电质量。所以在高压输电线运行过程当中,必须要做好运行的保护工作,并且要重视日常维护工作,以保证电网的正常、高效供电。下文对其运行特点、影响因素和维护对策进行了具体的分析。

1.高压输电线路的运行特点

与一般输变电线路相比,高压输电线路具有较高的电压等级以及结构参数,同时高压输电线路通常要避免路过城区,这样其安全系数才能得到保证。按照高压输电线路的特征,额定电压越高,其绝缘子片长越大,于是污染问题就越严重。而杆塔的设置问题则是高压输电线路施工中的主要问题,杆塔过高会使高压输电线路容易受到冰雪以及雷击等因素的影响,并且难以控制和处理。总之,受到地形特点、经济条件以及高压输电线路自身特点的影响,高压输电线路在运行过程中易出现多种问题。

2.高压输电线路运行中的影响因素

2.1天气因素

恶劣的天气是影响我国高压输电线路正常运行的主要因素之一,且不可避免也很难控制,其主要表现为雷电天气导致的短路跳闸以及冰雪天气导致的线路结冰。我国地域广阔,地形地貌有很大的区别,空旷低洼地区易发生雷击现象,导致断电。线路结冰则很容易造成断路、短路甚至杆塔倾斜或倒塌,威胁人身和财产安全。近几年,我国南方出现的大雪天气就给高压输电线路造成了很大的影响。

2.2人为破坏

对高压输电线路的重要性认识不深和保护措施不到位也是影响其安全运行的重要因素之一。近年来,环境污染严重,这对高压输电线路的绝缘子性能提出了更高的要求。为了修

复环境,国家鼓励植树造林,但是这样一定程度上也使得高压输电线路发生火灾的概率有所增加,尤其是山地、丘陵等地区,近年来成为高压线路火灾的主要发生地。一些工程的不合理施工也同样造成了对高压输电线路的破坏,例如,为了获取经济利益而大量地进行矿石开采,从而对输电线路的地基造成了破坏。另外,为了蝇头小利而盗取地下电缆的事件也时有发生。人为因素造成的高压输电线路破坏不容忽视,其影响恶劣,因此必须及时进行控制。

2.3其他因素

由于高压输电线路多经过城郊或农村地区,鸟类的大量繁殖和活动也会对输电线路造成不小的影响,短路、无故跳闸等故障都是鸟类聚集地的频发问题。另外,高压输电线路过长也会对其运行造成一定的影响。同时,高压输电线路的建设和检修工程通常工作量较大,一些地区线路老化问题十分严重,存在很大的安全隐患,此时一定要注意检修操作安全问题,线路表皮、温度过高等都随时可能导致高压输电线路断路或短路。

3.高压输电线路的维护对策

3.1提高线路性能,应对恶劣天气

恶劣天气的出现是无法控制的,因此只能提高高压线路的设计标准,应按照极其恶劣标准条件进行设计。另外,提高设计技术水平也是关键,主要体现在减短输电线路长度,并尽

量减少或避免其经过气象条件较为复杂的地区,对于输电杆塔要多选耐张塔以提高其抗冰雪能力。应根据线路经过地区的现状采取必要的防雷措施,如安装避雷针、避雷器等设备。另外,及时掌握当地的气象情况也十分重要,这有利于相关防护人员在冰雪天气或雷电多发季节对高压线路进行提前检查,处理杆塔以及绝缘子等存在的缺陷,以控制不必要的线路损害。当然,对于冰雪天气造成的线路损坏,及时抢修是关键,应在对天气进行准确预测的同时准备好相关的抢险物资设备,提供多种抢险方法以实现供电的快速恢复,以免影响居民或企业用电。对于雷击防护,除了设置避雷针等设备外,还可以使用自动重合闸对其进行控制或补救。其主要原理为使短路的线路在短时间内自动合闸通电,以降低雷击跳闸的影响。这一设备已经得到较为广泛的应用,因此雷击对高压线路的影响已经逐渐减小,但其带来的人身安全问题和财产安全问题不容忽视。

3.2提高人们对高压输电安全的重视程度

虽然植树造林保护了环境,但同时也应提醒人们注意其易引起火灾这一隐患。首先,可以尽量避免高压线路经历植被茂密地带,如果必须经过则可根据具体情况对当地植被进行适当的砍伐,并清除杂草等周围容易引起火灾的事物;其次,可以组织相关人员对该地区的地形地貌以及现状进行核实和监管,实施巡逻以及定期检查策略,严格控制火灾隐患,同时由当地负责部门出台正确的防火措施并严格执行;再次,应减少人们对高压输电线路的人为破坏,包括减少线路周边的人工开采等,同时提高人们对高压输电重要性的认识,通过宣传和培训提高人们的素质,严防盗取输电设备的现象发生;最后,提高线路自身的防御能力也是关键,将性能的提高与政府以及相关部门的监管结合起来,才能实现高压输电线路的安全运行。

3.3鸟害的防治及其他措施

降低鸟害对高压输电线路影响的措施主要有两点:其一,尽量避免线路经过鸟类聚集地,可以根据线路设计需要的实际情况更改线路,这样就能从根本上避免鸟类栖息造成的线路短

路等问题,当然对于大部分输电线路来说,无法实现这一点;因此,其二就是对线路经过地区的鸟类进行分区管理,仔细分析鸟类的生活习性,制定驱赶和防护措施,对于鸟害较严重的地区可以进行驱赶,其他地区应防治鸟类筑巢或在横担上停留过久的现象。

对于高压线路的维护还需要注意细节,实现全面监测和防护,包括线路防护区环境、杆塔建立及绝缘子安装是否合理等多个方面。对于任何影响高压线路输电安全的因素都应加以控制,并及时排除输电设备故障。要防止绝缘子受到外界环境的破坏,对出现的问题及时进行解决,决不拖延,以防造成其他影响。

3.4革新电力技术

经济的快速发展使人们对电力的要求越来越高,高压输电的作用也越来越明显。天气甚至鸟类等因素对高压输电线路造成的影响往往难以控制,因此,要想从根本上改变这一现状,就应革新电力技术,提高线路以及其他输电设备的性能,延长它们的使用寿命。如可以尝试使用小电流接地装置,以减少外力因素造成的线路短路等问题,确保整个电力系统安全稳定运行。还应及时进行自动化保护装置的更新,以实现对电网系统的全面监控。

3.5防止外力破坏的具体手段

外力破坏导致电力线路发生故障的情况已经越来越普遍。首先需要确立相关法律,对电力设施进行保护,对恶意破坏的,需要严惩。另一方面需要增强相关宣传力度,向民众普及《电力法》以及《电力设施保护条例》,使民众自觉加入到维护电力线路器材的队伍中去。 塔杆和拉线基础距离行车道路比较近时,需要在附近埋设一些防护桩。在春季时候加强人为巡视力度,在线路两侧300m 以内禁止放风筝。要对线路周围的农民进行彻底摸排,找出准备在作物丰收后,对作物废弃秸秆进行焚烧的农户,向全体农民下达禁止焚烧的告示,并且要明确教育这部分人,让他们知道焚烧对环境的危害,以及焚烧所存在的安全隐患。在塔杆9m 以下范围内的螺栓、拉线等金属材料零件,需要增加一系列的防盗措施,避免因为人为的盗窃,对高压输电线路正常运行造成影响。

4.结语

随着我国供电地区经济的不断发展,110kV 输变电线路的建设规模正在逐渐增大,日后覆盖面积必然会更加广泛。与此同时,相关输电线路也会长时间的暴露在野外空旷环境中,所以笔者认为,设计输电线路的优化以及送电管理部门制定科学的管理维护方案,对于提升线路在自然环境中的抵抗自然灾害的能力有着至关重要的作用。作为相关工作人员,我们要不断的分析、积极探索高压输电线路运行中存在的问题,努力做到全时段、多方位的对线路进行保护,并且在产生隐患时第一时间发现,并且解决问题,保证输电线路全时段正常运行,为人们的生活带来方便。

参考文献:

[1]郑建超。关于我国交流输电更高一级电压的选择[J].电网技术 2011.19.

[2]张全生。高压输电线路运行故障防治探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊) 2011.8.

[3]杨伟萍。浅谈如何确保架空输电线路的安全运行[J].中国新技术新产品 2011.3.

[4]张全生。高压输电线路运行故障防治探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊) 2011.08.

浅析220kV高压输变电线路施工 篇2

【摘 要】220kv 输变电线路施工是供电线路中最重要的工程环节,其施工效果的好坏直对整个供电网络的正常运行有着决定性的影响。科学的施工方案是应对多样复杂施工环境的关键。本文详细分析了220kV高压输变电线路的施工技术问题,供同行参考。

【关键词】220kv;输变电;线路施工

1.桩位复测

输变电线路的桩位复测是对设计人员现场交桩定位的校核测量,是输变电线路施工进入现场的第一步,也是检查整条线路每个杆位是否正确的重要手段,在复测过程中,如发现与施工图有出入,应及时与设计人员进行沟通。

桩位复测包括:杆位中心桩的座标高程、档距及耐张段长度,转角塔位还应包括转角度、方向桩等。其中最关键的是杆位中心桩及高程,尤其是转角塔的中心桩与方向桩不能混淆。针对这一问题,将方向桩和中心桩以不同的颜色木桩加以区分,利用桩位周边的标志性建筑、地形、地物进行标注锁定,从而保证桩位的正确性。废置的桩位应拔掉,以免误认为是杆塔中心桩而造成施工错误。高程辅助桩应固定牢固,对易碰损的桩应加以保护或外引,以防松动或移位。

2.基础工程

高压输电线路的基础即杆塔埋入地下的部分,基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉或受到外力的作用时,不发生倾倒或变形。基础施工质量的好坏,对高压输电线路的安全运行关系极大。过去由于基础混凝土断裂,地基下沉、滑波、基础积水、冲刷、底拉卡盘安装不当等,而造成的倒杆塔事故屡见不鲜。由于基础出现问题而引起的事故,一般处理起来耗时较长、难度较大,对国民经济造成的损失很大。因此,保证基础施工质量非常重要,在现场施工的工作中,以必要的技术手段加以控制,用保证施工图设计所要求达到的质量来要求。

混凝土和普通钢筋混凝土浇制基础,是高压输电线路上常用的基础,宜于用线路附近具有砂、石、水源充足的地段。其中转角塔,由于上拔力较大,故宜选用混凝土基础,这种基础体积大、重量大、抗上拔力大,比较稳固,有时为了节省混凝土用量可采用钢筋混凝基础。

对塔位周围岩石情况进行调查研究,与设计查勘的情况进行对比,如有较大出入,就及时做出相应的设计变更。然后根据岩石的特性确定岩石的类型,然后根据岩石类型具体采取与岩石类型相适应的施工方式进行岩石打孔插筋、灌注砂浆、浇制承台等工作。进行岩石基础开挖时,要在保证岩石结构的整体性不受破坏的前提下,选择合理的施工方式。在具体的施工过程中,如果钻孔内的石粉、浮土及孔壁松散的话,应该及时的进行清理;要反复核对锚筋的安装尺寸位置,保证其正确无误;进行浇灌时,砂浆要压标号分层浇撑密实,并按现场浇制混凝土的要求进行养护。

3.基础施工形式

所谓的基础,是指高压输变电线路杆塔地下部分的总体。它能够承受高压输变电线路杆塔的荷重并将其传递给周围的地基,起到稳固高压输变电线路的目的。高压输变电线路施工中一般采用板式基础、阶梯基础、掏挖基础、岩石基础、斜插基础及桩基础等多种基础形式。

3.1掏挖基础施工

直接将混凝土浇筑在掏挖成型的土坯中,即可形成掏挖基础。掏挖基础的特点是其承载充分利用了原状土的机剪强度。因此,在基坑开挖施工过程中,应严格按照设计图尺寸进行开挖,尽量避免对基坑周边原状土的扰动。在基坑施工完成后,为避免基坑时间太长而造成坍塌,需要立即进行混凝土浇灌。此外,施工过程中要特别注意保证施工人员的安全,一旦发现孔壁有坍塌迹象,应立即停止施工。

3.2阶梯基础施工

阶梯基础具有施工难度小、工艺简单等特点。要注意在开挖施工过程中,以防降低地基土的承载力,应尽量避免扰动到基底原状。由于高压输变电线路穿越地区地形地貌复杂,经常会遇到如较塑状态的粉质粘土等容易塌方的较差土质。此时,应根据现场具体的土质情况,合理放坡,并采用基坑土堆放在离基坑较远处、做好基坑开挖和混凝土浇制过程的排水施工、基坑附近严禁堆土、校核 L(基础中心至坡边的距离)是否满足要求,是否能按要求降基等基坑支护措施,以确保施工人员的安全。

3.3钻孔灌注桩基础施工

作为杆塔基础的主要形式之一,钻孔灌注桩基础近年来被广泛应用在高压输变电线路杆塔基础的施工中。钻孔灌注桩基础是采用专用的机械设备钻孔成型后,将混凝土从导管中灌入而形成的。与其他基础施工相比,钻孔灌注桩基础施工具有抗沉降及冲刷能力好,受力均匀;开挖土方量小,施工机械化程度高;可大量节省钢材及混凝土,缩短工期;施工机械较大,对施工工艺要求较高等特点。在软土、河道、自重湿陷性黄土等特殊地质条件下,杆塔基础应首选钻孔灌注桩基础。

4.杆塔施工

杆塔组立分为整体组立和分解组立。分解组立铁塔时,混凝土坑压强度应达到设计强度的70%;整体立塔时,混凝土抗压强度应达到设计强度的100%。

(1)杆塔的起吊方法、起吊设备、绳索规格及起吊的现场布置等必须符合起吊技术措施要求。

(2)钢管杆整体起吊前,应检查每段之间的插接长度是否满足设计要求,最好在插接部位做好保护,防止在移动过程中脱节。吊点的位置与图纸上所标注的位置一致。必要时,用双吊点同时起吊,防止一侧受力后造成杆塔部件变形损坏。杆身在地面上就位时要缓慢松绳,防止杆塔受力不匀变形。起吊过程中要缓慢转杆,防止杆塔突然倾倒。

(3)起吊杆塔前要合理选择吊车站位,防止由于站位不合理造成起立障碍。

(4)组立角钢塔时,如杆件加工尺寸误差太大,不能强行安装,必须与铁塔加工单位联系更换,保证铁塔的安全运行。

(5)螺检的规格、长度及安装方向应与铁塔结构图一致。尽可能采用力矩扳手进行安装。

5.架线施工

架线施工最重要的是交叉跨越,架线施工前应对交叉跨越情况进行调查,如铁路、公路、电力线、弱电线路、河流、房屋等,每基杆塔具备的施工条件及材料、牵张设备等能否直达塔位;对于大跨越或重要的障碍物应作重点调� 根据被跨越物的重要程度和复杂情况,在搭设跨越架前应与被跨越的产权单位联系,经批准同意后再行搭设跨越架。

(1)越线架分为两种,即单面和双面跨越架。一般跨越低压配电线路、广播线、通讯线、乡村道路等仅在被跨越物的一侧搭设跨越架。当跨越铁路、公路、多路通讯线、电力线路等复杂的跨越,应在跨越物的两侧搭设跨越架并封顶。

(2)搭设跨越架时,高度超过15m的跨越架,由施工单位提出方案,经有关部门审批后实施。跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出新建线路两侧各1.5m,且架顶两端应装设外伸羊角。

(3)紧线作业应在白天进行,五级以上大风、雾、雨、雪天影响弛度观测,应停止紧线。紧线时,应按设计说明上的要求,对杆塔进行保护,拉线对地夹角和拉力应满足设计要求,不能强行紧线,否则会导致杆塔塔身、横担受力过大变形,甚至倒塌。

(4)直线杆塔所承受的水平荷载和纵向张力都较小,因此,直线杆塔不允许错线。

(5)导线的弧垂监测应依据设计文件采用降温法进行观测,注意放线时的气温,并计算出相应弧垂数据,选择具有代表性弧垂观测档距进行观测。大耐张段有两个以上观测点时,应先待距牵引端远方的观测档弧垂达到要求值后再反复调整,以使各档观测弧垂达到要求值。

6.检修施工

高压输电线路根据巡视、检测、试验所发现的问题,进行旨在消除缺陷、提高设备完好水平,预防事故,保证线路安全运行而开展的工作,即检修施工。输电线路检修施工工作结束后,必须查明所有参加线路检修施工的工作人员及材料工具等确认已全部从杆塔、导线及绝缘子上撤下,然后才能拆除接地线,拆除接地线后,即认为线路已有电,检修施工人员不得再登上杆塔在导线安全距离范围内做任何工作。在清点接地线组数无误并按有关规定交接后,即可向调度汇报,联系恢复送电,完成输电线路检修施工任务。

7.结束语

总之,输电线路施工是一项难度较大,专业性要求较强,建筑施工周期较短的复杂工程。高压输电线路基础施工除具有上述特点外,还具有高危险性,且施工涉及面广,在施工过程中可能受到的外界干扰因素较多,存在很大的安全风险。所以在施工过程中要认真面对各种问题,施工安全和施工质量两方面工作同时抓。